根据以下材料回答下题:
35kV母线电压互感器回路高压熔断器必须校验项目
483、选择35kV母线电压互感器回路高压熔断器,必须校验下列哪项?( )
A.额定电压,开断电流
B.工频耐压,开断电流
C.额定电压,额定电流,开断电流
D.额定电压,开断电流,开断时间
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
17.0.8:保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和开断电流选择
本题正确选项是A