电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 25499|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电压互感器变比10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3的含义吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-22 14:20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图1是一只10KV单相电压互感器,铭牌中额定电压比是10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3。大家都知道当一个10kV系统的电压互感器在系统正常运行时,电压互感器的二次电压为标准的100V。其实变比完整的写法应该是:(10kV/√3)/(100V/√3)/(100V/√3)/(100V/3)。
电压互感器变比10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3的含义吗?
图1
从铭牌上可以看到,该PT二次侧有3圈绕组,其中2个星型接线绕组1a1n、2a2n,1个角型接线dadn。
现在画出PT三相接线图,如下图2:
电压互感器变比10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3的含义吗?
图2
为便于理解,我们将变比规整成:(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)
因此,结合图2的接线图,我们可以得出其每组数的含义如下:
10/√3:是指系统线电压为10kV的相电压,因为系统为星型接线,所以U相=U线/√3
第一个0.1/√3:是指系统正常运行时,1a1n绕组的二次侧相电压,该绕组为星型接线,同样U相=U线/√3
第二个0.1/√3:是指系统正常运行时,2a2n绕组的二次侧相电压,该绕组为星型接线,同样U相=U线/√3
0.1/3:是指dn开口三角形的开口电压,系统正常运行时,开口电压是0V;当系统出现接地或短路故障时,是100V。
本文重点:这里为什么是除以3不是除以√3,理由是该处的开口三角形电压其实就是零序电压,而零序电压的方向是相同且相等的如下图3,
电压互感器变比10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3的含义吗?
图3
结合图2和图3可以看出 Udn=3U0=Ua0+Ub0+Uc0,所以是除以3,而不是除以√3。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 16:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表