在220kV无人值班变电站设计中,下列哪几项要求是符合规程的?
(A)漏电保护和自动装置宜具备远方控制功能
(B)二次设备室空调可在远方监控中心进行控制
(C)通信设备应布置在单独的通信机房内
(D)高频收发信机可在远方监控中心启动

解答:根据《35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程》DL/T5102-2012
4.10.3:继电保护和自动装置宜具备远方控制功能。A正确
4.8.14:二次设备室、蓄电池室的环境温度监测由计算机监控系统完成,室内空调可在远方监控中心进行控制。B正确
4.7.2:变电站宜不设独立的主控制室和通讯机房,C错误
高频收发信机是什么玩意?
高频保护是高压、超高压输电线路的继电保护系统主保护,对电力系统的安全稳定至关重要。其专用收发信机是高频继电保护系统的重要组成部分,其性能的优劣直接影响到继电保护性能,甚至危及电网的安全性。
4.10.3:继电保护和自动装置宜具备远方控制功能。D正确
本题正确选项是ABD