电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2889|回复: 0

变电站故障录波装置的设计要求

[复制链接]
发表于 2019-9-7 10:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电站故障录波装置的设计要求,下列哪项表述不正确。
(A)可控高抗可配置专用的故障录波装置
(B)故障录波装置的电流输入回路应接入电流互感器的保护级线圈,可与保护合用一个二
次绕组,接在保护装置之前
(C)故障录波装置应有模拟量启动,开关量启动及手动启动方式
(D)故障录波装置的时间同步准确度应达到1ms
0.jpg
解答:依据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136-2012
6.7.4:A正确
6.7.5:B错误,应该是接在保护装置之后
6.7.6:C正确
本题正确选项是B

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 09:45

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表