变电站 220kV 母线电流计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-6 07:47:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某大用户拟建一座 220kV 变电站,电压等级为 220/110/10kV。220kV 电源进线两回,负荷出线四回,双母线连接,正常运行方式为开列运行,主接线及间隔排列示意图如图所示,110kV ,10kV 均为单母线分段连接 , 正常运行方式为开列运行 , 主变容量为
2×150MVA,150/150/75MVA,UK12=14%,UK13=23%,UK23=7%,空载电流 =0.3%。两台主变压器正常运行时的负载率为 65% 。 220kV 出线所带的最大负荷分别是 L1=150MVA,L2=150MVA,L3=100MVA,L4=150MVA。220kV 母线的最大三相短路电流为 30kA,最小三相短路电流为 18kA。请回到下列问题。
变电站 220kV 母线电流计算
在满足电力系统 n-1 故障原则下该变电站 220kV 母线电流计算值应为下列那项数值?
( )
(A)978A
(B)1562A
(C)1955A
(D)2231A
解答过程:在N-1故障原则下,该变电站220kV母线电流计算值,是电源2失电,电源1给所有负荷供电。电源1进入母线,左边给L1供电,负荷较小,右边给L2、L3、L4、T1、T2供电,应按向右边负荷供电计算电流。
I=(2*150*65%+150+150+100)/√3*220=1.561kA