电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5048|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变电站电气主接线设计选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-15 11:54:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.变电站35kV侧接线型式的确定
按照《变电站设计技术规程》的有关规定,对电气主接线图的设计必须满足以下基本要求:
①保证供电可靠性和电能质量的基本要求;②应力求接线简单,运行灵活和操作方便;
③保证运行、维护和检修的安全和方便;④应尽量降低投资,节约运行费用;⑤满足扩建的要求,实现分期过渡;⑥设备先进、经济合理。
结合我公司项目实际以及上级110KV变电站的条件,本变电站35kV侧主接线考虑以下3种方案。
方案1:采用单母线接线,如图1所示。
变电站电气主接线设计选择
图1 单母线接线
采用单母线接线的优点是接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。缺点是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
方案2:采用单母线分段接线,如图2所示。
变电站电气主接线设计选择
图2 单母线分段接线
单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便。单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,从而使非故障母线能够保持正常供电。缺点是当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
方案3:采用外桥接线,如图3所示。
变电站电气主接线设计选择
图3 外桥接线
外桥接线适用于线路较短和变压器按经济运行需要经常切换的情况。其特点是当变压器发生故障或运行中需要切除时,只要断开本回路的断路器即可,不影响另一回路的工作。当线路故障时,例如引出线1U故障,断路器1DL和3DL都将断开,因而变压器1TM也被切除。为了恢复变压器1TM的正常运行,必须在断开隔离开关1G后,再接通断路器1DL和3DL。
以上三个方案,所需35kV断路器和隔离开关数量如表所示。
变电站电气主接线设计选择
表 35kV断路器和隔离开关数量表
上述三种方案从经济性来看,由于三种方案所选变压器型号和容量相同,占地面积基本相同,所以只比较设备,方案2所用设备最多,造价最高,故最不经济;方案3所用设备最少,造价最低,故最经济;方案1介于方案2和方案3之间较经济。
从可靠性来看,
  • 方案1:任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电,不能满足工厂负荷用电的要求。
  • 方案2:当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要负荷停电,可以满足生产负荷的要求,可靠性高。
  • 方案3:当线路发生故障时,需动作与之相连的两台断路器,从而影响一台未发生故障的变压器运行。因此方案1、方案3可靠性均不如方案2。
从改变运行方式的灵活性来看:方案1因接线简单,所以投切变压器,倒闸操作最简便。
通过以上比较,可以发现方案1以设备少,较经济,倒闸操作简便为主要优点;方案2以供电可靠性高为主要优点;方案3以投资少,经济性好为主要优点。
根据我公司的生产性质和负载要求,需引入二路35KV专线至厂内,每条线路按25000KVA或更高容量配备,保证生产线双回路供电,从而提高供电的可靠性。
由于考虑到用电经济性和整体项目的分批进行,一期上两台6300KVA的主变,二期投产的时候再换成12500KVA的主变。
基于以上考虑,最终选择单母线分段接线方式为本变电所的35kV侧主接线。
2.变电所10kV侧接线型式的确定
由于该变电所10kV母线侧的馈线多达30余回,为此在保证供电可靠性的情况下,可考虑以下几种接线方式:
①双母线接线方式
双母线接线方式如图4所示。该接线方式具有供电可靠、检修方便、调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关)、配电装置复杂、经济性较差。在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便。尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对大部分负荷是不允许的。
变电站电气主接线设计选择
图4 10KV侧双母线接线方式
②单母线分段接线方式
对于直接影响工厂产品质量和威胁窑炉安全的重要负载采用双回路送电,分别接在10kV的Ⅰ段和Ⅱ段,车间变设联络柜,从而保证不中断供电。这样在母线故障或检修时,不致对所有出线全部停电。
用断路器把母线分段后,重要负荷可从不同母线分段引出双回路供电,可提高供电的可靠性和灵活性。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,保证重要负荷不停电。单母线分段接线方式如图5所示。
变电站电气主接线设计选择
图5 10KV侧单母线分段接线方式
母线分段后,当分段断路器DL接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器DL和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还装有备用电源自动投入装置。采用分段断路器断开运行方式,有利于限制短路电流。
综合以上,对重要的负荷出线,在满足可靠性和灵活性的前提下,采用单母线分段接线方式比双母线接线经济,故本变电站10KV侧出线采用单母线分段接线的方式。正常运行时,分段断路器处于断开位置,即两台变压器各带一段母线。当负荷小于6300kVA(一期工程)或1台变压器故障、检修时,则断开该变压器低压侧断路器,合分段断路器,由一台主变向两段母线供电。