对于 220kV 无人值班变电站设计,下列描述正确的是:
A、若 220kV 侧采用双母线接线,其线路侧隔离开关宜采用电动操作机构
B、220kV 线路采用综合重合闸方式,相应断路器应选用分相操作的断路器
C、母线避雷器与电压互感器回路的隔离开关应采用手动操作机构
D、主变压器应选用自耦变压器

解答:依据《35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程》DL/T5103-2012 4.1.8 条隔离开关和接地开关宜采用电动操作机构。A 正确 C 错误
4.2.4: D错误
《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T5222-2005 9.2.7 条当采用单相重合闸或综合重合闸时,应选用能分相操作的断路器。B 正确
本题正确选项是AB