电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4131|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

停送电管理制度

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-17 08:22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备检修期间,为了保障安全,设备停电是必不可少的一道安全措施!
我们单位集控车间,包括“设备检修电工”和“集中控制”两个团队,我们的领导王星国和李建立一位是名牌大学毕业的本科生,知识型领导,另一位是电力单位从业20多年的资深从业者。
早在2015年,我们单位的两位领导就制定出非常严格、规范的停送电制度:
首先,检修设备单位告知“集中控制”处,需要检修设备名称(编码),报告人,集控处仔细核对准确无误并逐条记录;检修人员在自己所在就地控制箱上,把控制转换开关转为“就地”,按下“急停”开关再挂上“指示牌”
停送电管理制度
——悬挂“有人工作禁止合闸”的就地箱
接下来,集控处通知电工停电,电工在接到指令电话时,重复报一次设备名称(编码)确认无误,再执行停电。
以6000伏高压控制柜停电步奏为例:
第一步,断开控制线路“保险”,防止准备停电时,有人误操作的危险;
停送电管理制度
——断开保险的状态
第二步,断开控制线开关,有效阻止控制线路的电源
停送电管理制度
——断开控制线开关状态
第三步,摇出高压真空开关柜的小车,切断高压电源;
停送电管理制度
——小车摇出状态
第四步,连接地刀,保证检修线路没有高压电流的存在;
停送电管理制度
——地刀控制处
四步完满操作结束,悬挂警示牌,明确提示本控制柜已经停电,防止有人误送电;
停送电管理制度
——悬挂“禁止合闸”警示牌
完成实际操作,再以“仿宋体”详细记录,停电设备名称(编码)、命令人名字、时间,停电执行人名字,四项内容,缺一不可。
等送电的时候,逆向操作!仍然要详细记录——送电设备名称(编码)、命令人名字、时间,送电执行人名字,四项内容,严谨的工作制度,为安全生产保驾护航。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 23:03

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表