电气设备停送电的原则和顺序

[复制链接]
发表于 2020-3-6 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。
(2)停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。
(3)送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-6 08:30:24 | 显示全部楼层
停电时,先停低压,后停高压。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。

送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。

停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。

保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。

停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。