电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2369|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压配电室停送电制度

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-4 13:00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高低压配电室的停送电顺序送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电 负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
高低压停送电步骤我就拿10KV/0.4KV系统举例说明下。停电:停低压负荷——退电容补偿(自动除外)——断开进线断路器——分开隔离开关(有的有)——断开高压出线真空断路器——合上接地开关——挂停电标示
送电反之!
送电和停电的正确顺序1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
3、严防带负荷拉合隔离开关。
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧。
送电:高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧。
停电:负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
扩展资料
送电线路的输送容量及箱送距离均与电压有关.线路电压越高输送距离越远。线路及系统的电压等级需根据其输送的距离和容量来确定。
在相同的送电电压下,送电容量越小,可输送的距离越长,反之,容量越大,则送电距离越短。另外,输送容量和距离还取决于其他技术条件和是否采用补偿措施。
电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成有单芯、双芯和三芯电缆;高压架空线路一般由导线、绝缘子、金具、杆塔及其基础、避雷线、接地装置和防振锤等构成。
高压架空线路具有一定的宽度线路以下的地面面积再向两侧延伸一定的距离所占有的范围称为线路走廊。走廊内不允许有高大建筑及高大植物出现。在国外,占有线路走廊要付出相当可观的费用,如美国线路走廊的占地费用要占线路建设总投资的12%。
我国的线路走廊虽然并非如此昂贵,但在有限的土地资源中如何节省占地, 提高线路走廊的利用率, 则是不得不认真考虑的重要问题。
高压配电室停送电制度


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 07:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表