电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4343|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高低压停送电顺序

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-27 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停电时,先停低压,后停高压。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。

送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。

停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。

保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。

停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 02:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表