停电拉闸操—1—真空断路器(开关)—2—负荷侧隔离开关(刀闸)—3—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
高压倒闸操作的几个原则:
1,停电先拉开关后拉闸刀,送电先合闸刀后合开关。
2,开关两侧带有闸刀时,送电先合电源侧后合负载侧,停电先拉负载侧后拉电源侧。
3,闸刀允许拉合空载母线和电压互感器。不允许拉合变压器。
4,双母线倒排时,应将母联开关改为非自动。
5,带有电压的线路送电,必须经过同期才能合开关。
6,双母线倒排之前应将母差保护改为非固定连接方式。
7,倒闸操作必须使用操作票,必须正确执行操作票的流程。
8,倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。
9,设备送电之前必须检查工作票已终结,接地线已拆除。