变频器是如何设置和接线能通过按键改变频率?
答:对于通用变频器来说,它必须将面板操作设置为端子操作。
变频器会有输入端子接口,其中包括有模拟量输入端子和数字输入端子。见下图所示。
变频器如何通过按键设置和接线改变频率?
因为按键是利用常开或者常闭触点,属于(0、1)数字控制范畴,故必须将频率加速up和频率减小DOWN按键利用常开状态,一端与变频器的com接线端子连接,另外按键加/减与变频器数字输入端子中的DI1、DI2、DI3、DI4、DI5中的两个端子连接。不同的生产厂家的变频器对输入/输出端子的命名方法不一样,这里我用的为汇川380通用变频器的代号与方法,所有的变频器连接方法一样的。见下图所示。
变频器如何通过按键设置和接线改变频率?
要想学习变频器使用技术,必须扎扎实实了解其变频器的输入/输出接线端子的真正意义,这方面得用心去学校,脾气暴躁、性格急的人比较难。因为一些基本常识必须做到心中有数。见下图所示。
变频器如何通过按键设置和接线改变频率?
例如,数字输入仅仅只有五个,但每一个端子进入后会有52数字功能选择,这就必须看变频器的详细使用说明书,不然你根本没有办法来设置它的运行范围与功能。这不是危言耸听。
简单地说,首先将利用变频器面板操作来设置它们的功能,按键进入三级菜单,选择功能码F0-02,将原来的设定范围为“0”(操作面板命令通道)的数字该为“1”,此时端子命令通道开启了,面板上通道的LED发光二极管会亮。
将接线端子旁边的24V接口与旁边的OP用短接线连接在一起,为数字端子提供高电平。
继续翻阅菜单,找到自己需要加减速度的按键的数字输入端子口;它们之间都是有联系的,如功能码F4-00,对应的是DI1端口;F4-01→DI2、F4-02→DI3、F4-03→DI4、F4-04→DI5。
上述的“设定范围”太多,其中包罗万象;有正转点动、反转点动、端口UP、端子DIWN、多段速度指令等等。