电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3405|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-17 07:55:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1
变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1

1. 此文档Drivermoniter版本V5.5,MM440版本2.11
2.软件安装完后,默认可能是德语,需要在工具里进行修改语言
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接

3.打开软件后先进行在线连接
打开Drivermoniter,设置通讯相关参数
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接


依次设置:如图,USS通讯,COM号,波特率9600(和变频器对应)

Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接


有两种在线方式:
(1).直接连接,在文件中选择Set up an USS ……..
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
         弹出下图,点击Starter开始搜索,搜索到后自动跳到参数界面
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接

(2).新建一个项目,设置好变频器型号和版本号
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
              进入到参数界面,点击RAM/EEPROM在线
7.参数表转化为EXCEL表形式
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接

8.通过Drivermoniter控制变频器的启停
面板控制,需要在在线的情况下进行参数设置:P0700.0=4,P1000.0=4
Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
   控制时,点绿色1启动,红色0停止。
来源:西门子工业技术论坛