电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3109|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器基本参数设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-21 09:19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业设备的使用如何达到最大效能以及最佳效果,需要使用人员充分了解设备性能以及工艺要求,所以变频器参数设置或者优化是非常重要的环节,古人云失之毫厘差之千里就是这个道理。
一、变频器基本参数设置
参数设置可以是手持编程器操作,也可以是面板操作,部分机型还可以是电脑软件下载参数组
变频器基本参数设置
面板按键简介
1、变频器运转的最简配置
1.1电机铭牌参数
几线制 电压V、电流A、频率Hz
1.2电机限制参数(优化)
启动加减速时间 输出频率上下限值 制动模式
变频器基本参数设置
接线方式选择
变频器基本参数设置
电机铭牌参数
变频器基本参数设置
新能参数
二、变频器调试注意事项
变频器调试步骤一般遵循:通电测试、空载运行测试,带载运行测试,联机互动测试。
1.通电测试
通电测试主要是测试变频器各操作按键是否正常有效,显示模块是否正常。
变频器基本参数设置
显示与按键是否正常
2.变频器空载运行测试
主要测试项目:变频器手动,点动运行是否正常,加减频率是否流畅。
测试方法:需要脱开电机负载进行。
3.带载运行测试
主要测试:变频器在带载情况下最大速度和最小速度时候输出转矩是否合规,以及加减速时间是否符合工艺要求等
4.联机互动测试
主要是变频器参数优化方面的设置,使变频器能满足生产工艺各方面需求。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 08:08

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表