很多用户反映变频器平时好好的,想着没什么事给变频器除除尘,结果……
好郁闷,怎么就这么不经碰呢,一碰就坏!
愁死了,专家不是做要定期除尘吗?都是套路
待我帮你们作个整理看你是不是也是这么操作的?
不断电直接拿风枪去吹?
万万不可
变频器里面有强弱电,有线路板精密器件,本身有些工厂含有金属粉尘,加上风枪有时含有水份。
如果这波操作,变频器不坏算你运气好了。
一断电直接开盖拔插头?
变频器虽然交流电断了,但里面的滤波大电容还储存着很多直流余电,功率越大放电越慢,如果随意拔插线头很容易损坏变频器。
拆开里面搞得更干净?
想法是好的,如果你有经验可以这么干,但很多变频器的一些插头你不动它反而没事,经过拔插以后有可能造成接触不良,建议不要这么做。
正确打开方式:
停电10钟以上最好久点让变频器内部直流电放完。
风枪不要有水气打开外盖吹吹里面的尘,如果连接线太多不建议去拔插。
如果有水气尽量用热风筒吹干再上电。
主要清理散热风道,因为变频器主要散热是风道,只要把风道清理干净就可以了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-2 20:07:03 | 只看该作者
越是精密的东西,维护起来越麻烦

回复 支持 反对