微信用户求助:单台变频器要一拖三电机,变频器的输出功率该如何选择
一拖三的话,变频器的功率要大于三台主机的功率之和,并且三台主机的功率不能相差太多,最好一致。每台主机要单独接过热保护。
一托三电机,变频器这种比较少用,你说的是软启动器,变频器属于高精密的控制器,如果外围反馈有一个不行,都会导致变频器保护,使用起来很不稳定。软启动器比较适合你说的一拖三的负载,检测要求没有那么多,功率要求适合选用大于总额定功率的高一个到两个档的软启动器。
建议一拖一使用,更稳定,价格会更省,后期维护费用更省事。