两种星三角主回路画法,到底哪个正确?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-18 09:21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器控制系统当中,“星三角降压启动”算是一个比较经典的电路,无论是考试还是技术比武,出现的频率都很高。
我在前面的视频当中,发过几个“星三角降压启动”的电路,就有细心的朋友对我提出异议,说我的主回路画的有问题。
两种星三角主回路画法,到底哪个正确?
上图中图a和图b两种主回路画法,哪个才是正确的呢?我认为两种都是正确的,我一开始的视频当中,按照图a的画法画,有朋友提出说这种画法不对,容易烧损接触器KM,而且不止一人提出这样的疑问,他们认为应该按照图b的画法。后来我干脆再发“星三角”图时就按图b的画法画,结果仍有人说这种画法不正确,他们认为应该按照图a的画法,而且还建议我找本书学明白了再来讲解。其实这两种画法在正规书本上都出现过,都正确,按照哪种配盘都没问题。
KM星和KM角两个接触器在电路当中实际是代替了电机接线柱连接片的作用,给电机馈电的只是接触器KM,换句话说,如果除去星三角启动,电机直接角接,启动的话,只用KM就可以了,所以KM的容量选择时就必须满足负载需求,因此,不存在图a接法容易烧接触器KM的说法。