电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 45917|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流互感器S1,S2表示什么?怎样接线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-15 12:13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1、S2表示CT(电流互感器)二次侧接线,CT一次侧用P1、P2表示,P1与S1为同极性侧,P2与S2为同极性侧,P1、P2符号在CT穿一次电缆的地方标示,你可以在CT上找的到。
CT二次侧电流从S1、S2一进一出,具体那个进那个出取决于一次侧接线,举个例子,若一次侧电流方向为P1→P2,那么CT二次侧电流方向S2→S1,若一次侧电流方向为P2→P1,那么CT二次侧电流方向S1→S2。即一次同极性侧进,就从二次同极性侧流出。
以上说明的CT极性只用于对CT极性有要求的地方,比如电度表、差动保护等,就要求CT接入的极性一定要对。如用于电流表和一般的保护,就可以忽略CT的极性。
S1、S2为CT二次侧线,用于接电流表及保护!
电源A线在互感器带S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,借该路电源线接电度表2端;其它各相雷同。 具体接法如下图所示:
电流互感器S1,S2表示什么?怎样接线?