电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 69570|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电机星三角降压启动接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-11 19:08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我们介绍两种星三角降压启动,一种的手动,一种是自动,那么实际运用中什么样的电机才会用到降压启动,一般7.5KW以上的电机通常需要降压启动,那么我们看星三角降压启动是手动好还是自动好,这个根据使用来决定,今天我们看两种降压启动有什么不同?
电机星三角降压启动接线方法图解
第一种:大家看当按下SB2按钮以后,KM1---KM2得电电机这时候星形运转大家看图中,当星形启动以后如果不按下SB3的三角形启动按钮,是不是星形会一直运转,当按下SB3这时候SB3常闭分断对KM2的电路,这时候KM3三角形启动,同时KM3常开自锁触点闭合,KM3常闭断开。电机全压运行
电机星三角降压启动接线方法图解
第二种:时间继电器控制星三角降压启动,我们看电路是如何运行的,首先这个电路用到时间继电器,大家看图中KT 是不是用到一个延时闭合,延时断开。
电机星三角降压启动接线方法图解
当我们按下启动按钮SB2以后KM1得电吸合同时KM1自锁触点闭合,这时候KM3通过KM2常闭---KT常闭触点得电吸合。同时KT得电吸合,这时候是星形运转,注意当时间继电器的电后开始计时,当达到设定时间以后时间继电器延时断开触点断开,切断KM3电路,同时时间继电器延时闭合触点闭合,KM2得电吸合,自锁触点得电自锁。
第三种:时间继电器控制星三角降压启动:
大家看这个电路与上个不同之处在哪里,大家看这张图是不是只用到时间继电一个触点就是延时闭合,
下面我们看这个如何运作的,按下SB2启动按钮以后KT-----KM----KMY 三个电气元件同时得电,这时候电机星形运行,当时间继电器到达我们设定时间以后延时断开触点断开对KMY电路,KMY失电,这时候KMY接触器回复初始状态,KM△得电吸合,同时分段对KT的互锁,KT---KMY失电,这时候电机全压运行。这个电路就是时间继电器不用一直得电。
大家看有三种降压启动,大家根据自己需求自己选择合适的电路,常理来说第三种最方法,时间继电器不用一直电。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 19:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表