电机星三角降压启动时间设置几秒?星三角降压启动时间继电器设置几秒的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-17 07:42:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人不清楚电机星三角降压启动时间怎么算,这里有个经验公式:星三角降压启动时间(秒)=√P×2+4,这里的P是要进行星三角降压启动的电机功率。
比如50千瓦电机,采用Y-△降压启动,降压启动时间(秒)=√50×2+4=7.07×2+4=18.14≈18秒
电机星三角降压启动时间设置几秒?星三角降压启动时间继电器设置几秒的计算方法
当然这也只是个经验公式,实际上电机星三角降压启动时间要根据具体的启动电流的变化来设定的。当按下启动按钮,电机以星型启动,这时开始计时,电流表指针会大幅偏转,随着启动时间的延长,电流表指针会回落,这时就可以转换三角型运行,这段时间就是电机星三角降压启动时间。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-6-17 18:46:40 来自手机 | 只看该作者
那要根据负载类型,实际情况针对启动电流来调整时间,从而即能够满足设备安全和生产,还可以延长设备寿命,节约能源不影响电网和其他设备。