利用西门子S7-200的plc实现星三角接法的降压启动。
星三角降压启动的电路图与控制图
西门子PLC星三角降压启动编程实例
流程框架图如下
西门子PLC星三角降压启动编程实例
I/O分配表
西门子PLC星三角降压启动编程实例
梯形图程序
西门子PLC星三角降压启动编程实例
PLC接线图
西门子PLC星三角降压启动编程实例
程序调试及结果分析
把编写好的程序下载都西门子S7-200的PLC中进行调试,下载好后我们打开在线控制面板进行调试,看运行结果是否符合要求。首先把控制面板上的i0.2f置位为按钮按下去,即i0.2 接通,表示断路器QF合上。按下启动按钮i0.0f(SB2)即i0.0接通此时电动机星形启动,Q0.0和Q0.1有输出,实验接线图中表示这两个的灯L1和L2都亮同时驱动时间计数器,当计时器计到10S时切换为三角型启动,此时Q0.1无输出,Q0.2有输出,则此时Q0.0和Q0.2 有输出,电机三角星运行。接线面板上的L 1和L3灯亮。按下在线面板上的i0.1f后(i0.1接通)此时电动机停止运行。所以的输出点都无输出。