电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6449|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子G130变频器老是报F30885和F30022故障,如何处理,能不能屏蔽掉

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-8 11:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F30022 功率单元:U_ce 监控
信息值: 故障原因 : %1 bin
信息类别: 有接地 / 相间短路故障 (7)
驱动对象: B_INF, VECTOR_G
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在功率单元中,半导体的集电极 - 发射极电压监控 (U_ce) 发出响应。
可能的原因:
- 光缆断开。
- 缺少 IGBT 控制组件的电源
- 功率单元的输出端短路。
- 功率单元半导体损坏。
故障值 (r0949, 二进制):
位 0:相位 U 短路
位 1:相位 V 短路
位 2:相位 W 短路
位 3:反射器使能故障
位 4:U_ce 累积误差信号中断
参见: r0949 ( 故障值 )
处理: - 检查光缆,必要时进行更换。
- 检查 IGBT 控制组件的电源 (24 V)。
- 检查功率电缆连接。
- 找出并更换损坏的半导体。

F30885 功率单元 CU DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障
信息值: 组件号 : %1, 故障原因 : %2
信息类别: 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12)
驱动对象: B_INF, VECTOR_G
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 控制单元和相关功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
节点发送和接收不同步。
故障原因:
26 (= 1A 十六进制 ):
在收到的报文中没有设置生命符号位,而且报文收到得太早。
33 (= 21 十六进制 ):
循环报文还没有到达。
34 (= 22 十六进制 ):
在报文的接收列表中有时间错误。
64 (= 40 十六进制 ):
在报文的发送列表中有时间错误。
98 (= 62 十六进制 ):
过渡到循环运行时出错。
信息值的注释:
详细的信息在信息值 (r0949/r2124) 中是按如下方式编码的:
0000yyxx 十六进制 : yy = 组件号,xx = 故障原因
处理: - 检查相关组件的电源电压。
- 执行上电。
- 更换相关组件。
问题补充:
硬件IGBT损坏,只能更换,屏蔽也是不行的!
   建议你不要自己擅自更换,还是联系西门子维修人员比较好,否则容易造成故障的扩大。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 15:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表