电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17528|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器的欠电压故障原因及处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-25 21:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    欠电压故障也是变频器使用中经常碰到的故障,电源电压降低后,主电路直流电压若降到欠电压检测值以下,欠电压保护将动作。另外,电压若降到不能维持变频器控制电路工作,则全部保护功能自动复位(检测值:DC 400V)。当出现欠电压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题,就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,再检查直流检测电路是否有问题。如果主回路电压太低,主要原因是整流模块某一路损坏或晶闸管三相电路中有一相工作不正常,都可导致欠电压故障的出现。其次,主回路断路器接触器损坏,也会导致直流母线电压损耗在充电电阻上面而导致欠电压故障。
    对于380V系列的变频器,直流母线电压下限为400V,即当直流母线电压降至DC 400V以下时,变频器才报直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380×1.2=452V> 400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值。新型的变频器都是采用PWM控制技术,调压调频的工作由逆变桥完成,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但将造成异步电动机转矩低,频率上不去。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 23:03

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表