电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6591|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

穿心式电流互感器一次绕组的绕法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-8 20:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    穿心式电流互感器的一次绕组就是穿过铁心中心孔的导线。电流互感器的电流比与穿过铁心的匝数有关,穿过中心孔的导线数越多,电流比越小。绕制前,应看清哪是互感器的进线端L1,看清互感器的铭牌上给出的电流比和需要绕的匝数,电流比下面对应的数值即是所要绕的匝数。例如,如果在15 0/5的下面标明1匝,表示采用15 0/5电流比时,只需绕1匝;同理如果50/5的下面标的是3匝,就表示采用50/5电流比时,则需绕3匝。
绕制时,导线从电流互感器的首端“L1”串入,匝数即是穿过电流互感器中心孔的次数,穿过中心孔有几根导线就是几匝,不要误以为绕在铁心外面的导线数为匝数。若为1匝,就直接穿过,若为两匝,穿过后,再绕回穿过一次,依次类推,直至所要的匝数。图所示为穿心式电流互感器一次绕组的绕法。
穿心式电流互感器一次绕组的绕法
图  穿心式电流互感器一次绕组的绕法