电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7122|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三菱变频器如何把参数考到另一台变频器上(E700)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-22 08:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三菱变频器如何把参数考到另一台变频器上(E700)
在正常的生产当中经常会碰到,工作中的变频器突然坏了需要买一台新的变频器,但新买回来的变频器需要设置跟原来那台坏的变频器的参数一致。因为三菱变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,如果不复制过来,个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。只需要用操作面板把坏变频器的参数直接复制到新的变频器就可以,具体方法如下:
1、旧三菱变频器通电开机,并选择参数设定模式
2、按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期
3、按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功
4、旧变频器停电。启动新变频器。按1、2步进入参数读出准备期
5、按向上建进入参数写入准备期
6、按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功
7、按向上键进入参数校验准备期
8、按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功
9、关闭新变频器,更换新操作面板

回复