在三菱变频器维修过载故障时首先检查电机是否过热: (1)如果电机的温度不高,则应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理, (2)如果三菱变频器尚有裕量,则应放宽预设值; (3)如果三菱变频器的允许电流已经没有裕量,不能再放宽,且根据变频器维修现场工艺要求,所出现的过载属于正常过载,则说明三菱变频器的选择不当,应加大三菱变频器的容量,更换大一档三菱变频器。 (4)如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。 三菱变频器过载故障的第二步是检查电机三相电是否平衡: (1)如果电机的三相电压不平衡,则三菱变频器维修检测输出端的三相电压是否平衡; (2)如果三菱变频器三相电压也不平衡,则故障原因在三菱变频器内部,应检查三菱变频器的逆变模块及其驱动部份; (3)如果三菱变频器维修输出端的电压平衡,则问题在于三菱变频器与电机间的线路,应检查所有接线端的螺丝是否已打紧; (4)如果在维修变频器和电机之间有接触器或其他电器的话,还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等; (5)如果电机三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率; (6)如果工作频率较低,又没用矢量控制(或变频器无矢量控制),则首先降低U/F比; (7)如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/F的比值来减小电流; (8)如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量; (9)如果你买的系列三菱变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。 在经过以上三菱变频器维修检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。相应的变频器维修判断的方法是三菱变频器在轻载或空载的情况下,用电流表测量三菱变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明三菱变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”跳闸有可能是误动作。 |