电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3600|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱变频器过载故障排除方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-19 10:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱变频器过载故障排除方法
1、检查电机是否过热
(1)如果电机的温度不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,
(2)如果三菱变频器尚有裕量,则应放宽预设值;
(3)如果三菱变频器的允许电流已经没有裕量,不能再放宽, 且根据现场工艺要求,所出现的过载属于正常过载,则说明三菱变频器的选择不当,应加大三菱变频器的容量,更换大一档三菱变频器。
(4)如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
2、检査电机三相电是否平衡
(1)如果电机的三相电压不平衡,则应再检查三菱变频器输出端的三相电压是否平衡,
(2)如果三菱变频器三相电压也不平衡,则问题在三菱变频器内部,应检查三菱变频器的逆变模块及其驱动部份。
(3)如果三菱变频器输出端的电压平衡,则问题在于三菱变频器与电机间的线路,应检査所有接线端的螺丝是否已打紧。
(4)如果在变频器和电机之间有接触器或其他电器的话,还应检査有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
(5)如果电机三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率;
(6)如果工作频率较低,又没用矢量控制(或变频器无矢量控制),则首先降低U/F比;
(7)如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/F的比值来减小电流;
(8)如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;
(9)如果你买的系列三菱变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
在经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。
判断的方法是三菱变频器在轻载或空载的情况下,用电流表测量三菱变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明三菱变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”跳闸有可能是误动作。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 07:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表