给点经验:
关于进线电抗器:
如果是纯整流,你就选2%压降的。
如果是整流回馈,那就选4%压降的。
如果是有源整流的,那个应该是内置进线电抗器,理论上那个压降应该是6%,但我不确定,没拆过。
关于出线电抗器:
在短距离(不同的变频器系列或规格,这个距离不一样,具体要看选型样本),可以不加出线电抗器。
超过短距离,需加1%压降的出线电抗器。
如果再超,需要两个1%的出线电抗器串联。(不是两个电抗器放在一起串联,是一个放在近逆变器处,另一个放在逆变器与电机的中间位置。)