高压柜合不上闸原因有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-24 14:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压柜合不上闸原因有哪些?
高压开关是高压电器都会有高压开关损坏或故障,将造成严重的影响。今天电工学习网小编为您介绍高压开关合不上的常规故障:
    1、电气回路故障:
    ①合闸保险熔断或接触不良;②直流电压过低;③操作把手,开关辅助接触不良或断线;④接触器合闸线圈动短路;⑤用电动机合闸的虎关,合闸回路电阻断线或跳闸后未返回。
    2、机械部分故障:
    ①开关本体和接触器卡住(如SN1-10导向管脱出,DW2-35提升销子过长等);②大轴串动或销子脱落;③合闸托子因油泥过多而卡住;④托架坡度大,不正或吃度小;⑤三点过高,分闸销钩合不牢;⑥机构卡住,未复归到预备合闸位置;⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。
高压环网柜合不上闸是什么原因
1,保护动作,下级有故障或连跳信号,这个要检查电器回路;
2,控制回路故障,你要检查下跳闸回路是否有串线的问题;
3,机械问题,可能是合闸保持结构问题,合闸后不能保持,自动跳了。(这个可以把操作电源取消,手动合闸试试)