电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4225|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

检查plc编程通信的主要步骤

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-30 14:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
1 检查STEP 7-Micro/WIN与WINOOWs操作系统是否完全兼容
2 检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3 检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”
打开“设备管理器”标签(对于WINOOWs2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)
双击“端口(COM和LPT)”
双击所使用的通信口,如COM1
在端口设置标签,选择“高级”
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框
重新启动计算机使设置有效
4 检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5 如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6 使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-30 20:23:53 | 只看该作者
说的极是            

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 16:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表