本文介绍TIA博途中如何组态SIMATIC S7-1500(固件版本V2.0)和V90PN的PROFINET通信,并创建了位置运动技术对象TO来实现运动控制。
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
图1    plc和驱动器在博途软件中的集成
1、在博途软件中安装V90 HSP文件
安装HSP 到博途软件中,操作步骤如下:
①下载HSP并且解压缩到计算机中,如下图所示:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
解压缩后的文件为:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
②打开博途软件,在项目视图下点击选项菜单(Options)→硬件支持包Support  packages,安装V90 HSP文件:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
③选择从文件系统添加("Add from file system"):
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
④选中文件后勾选HSP0185 Sinamics V90 V1.0选项进行安装:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑤提示需要关闭博途软件,点击“OK”按钮:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑥在关闭博途软件之前,安装无法继续进行,用户需要手动关闭博途软件:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑦当关闭博途软件后,继续按钮("Continue")变成可以点击,随后继续进行安装:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑧安装后点击重启“Restart”,完成HSP的安装过程:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
2、硬件组态
完成安装HSP之后,需要进行博途软件下的PLC硬件组态和在网络视图中添加V90PN驱动装置和组态报文,操作步骤如下:
①在项目视图中,创建新的项目:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
②添加PLC到项目中 ,本文使用的PLC为S7-1516F V2.0:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
③配置PLC接口IP地址并且分配网络,本例PLC的IP地址为192.168.0.1 :  
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
④在网络视图中的“Drives & starters”文件夹选择添加V90 PN到网络中,注意添加的产品型号需要和实际使用的一致,本文使用的产品为:6SL3210-5FB10-1UF0:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑤点击V90PN的“Not assigned”蓝色选项,与PLC的接口1进行PN通信连接:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑥在拓扑视图中配置通信的接口连接,本例为PLC 的Port2 连接 V90 PN 的Port2:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑦在网络视图中配置Profinet IRT通信,需要注意当前V90 PN的通信时间最短为2ms:
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
TIA博途中组态S7-1500和V90PN的PROFINET通信
⑧双击Drive_1 V90 PN进入设备视图,进行V90 PN的IP地址和Profinet Device Name的设置,本例的V90 PN IP地址为192.168.0.2 ,device name 为 v90-pn,默认采用的报文为105报文支持(DSC功能):