一个简单通信问题解决后的总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-28 15:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       作为一个热线技术支持工程师,经常会遇到来自现场客户的各种问题。
        有些问题能很快的发现并排除,而又些问题就需要动一番脑筋了。
        例如前一段时间处理了这样一个问题:
       Q:我现场的1200和KUKA 走TCP 通讯不上 ?
        A:查看一下指令的报警代码?connect参数?。。。。。(一通沟通分析解释)。
       Q:你说的这些我都知道,也都看了,就是通讯问题。
        A:KUKA那边检查过了吗?
        Q:检查过了,没问题。
       A:既然这样您有第三方的TCP调试助手测试排除一下吧。
       Q:我用第三方的TCP调试助手测试了,结果是TCP调试助手和KUKA通讯OK,
        TCP调试助手和plc通讯也OK。但是PLC和KUKA 就是不通。
        你知道是什么问题吗?
        A:这种情况下您直接让我回答 我也不能分析出来啊,但是肯定是您的程序里有参数写错的地方。
        Q:那你说我到底是哪里写错了呢?
       A: 建议您地毯式再仔细查看一下参数。
        ........片刻后.......
        Q:问题找到了是我的参数设置错了,我把PLC通讯对方的地址设置成我的PC了,把KUKA通讯对方的地址也设置成我的PC了,就导致了这种现象,麻烦了啊。
        A:真是没想到啊,解决了就好。
        像这种问题在日常的热线技术支持工作中是经常会遇到的,还有很多更隐蔽的故障。
        很多客户的技术还是很不错的,但是遇到问题的时候却容易钻牛角尖,不能静下心来分析问题,就如刚才那位客户已经很明确是参数设置的问题了,却不想仔细查查,非要通过依赖电话支持给个答案,却不知道答案就在自己手中。
        下面这句话可能对客户有所帮助:
        “当你排除了所有的不可能,无论剩下的是什么,即使再不可能也一定是真相” ——出自《神探夏洛克》。
来源:西门子工业技术论坛