通常兆欧表也叫摇表,好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,两接线断开时在摇动速度达到120转每分时指针指向无穷大。并且停止摇动时提针可以指到任意地方。常用的兆欧表一般有两种,一种是机械式的,以手摇发电机及一只流比计构成(俗称摇表);另一种是电子式的,由高压发生器及带A/D转换器等构成的测试显示系统组成。以常用的ZC-25机械式为例,使用前先将红黑两测试线短接,缓慢摇动手柄,指针能指示零欧,再将测试线分开,缓慢起步再加速至内部飞轮到离心状态的速度(约120转/分),使输出电压达额定值(ZC-25从尾号为1、2、3、4分别为100V、250V、500V、1000V,相应可测试到100兆到1000兆欧),这时表针应偏向到无穷大就算基本正常了。注意这种表平时表针可停留在任意位置也是正常的。电子式的除了发电机原理及显示方式不同外,使用前的检测方式也可以按类似的方式检查短路与开路状态是否正常就可以了。摇动手柄,先将联线分开,指针应在(∝)无穷大,然后联线短接,指针应回到零处,即为好的,反之即为坏的。