电动机绕组之间绝缘测量:如图,打开接线盒,取下接线片,确保电动机绕组之间没有连接,然后将兆欧表鳄鱼夹分别夹在不相连的两相绕组引线上,匀速转到摇表摇杆,读取数值。正常情况下,绝缘阻值应大于1MΩ。若测得绝缘阻值为零或者较小,则说明绕组之间存在短路现象。
兆欧表测电机相间绝缘电阻接线方法
一 首先切断电源

二 其次把接线合打开,取开端子板联接片。

三 用摇表L接端子板下面任一根绕组的头设为A相,E接上面接线柱,轻轻摇摇表依次找出ABC三相,如有不通的就是该相断路。

四 再对ABC三相的相间绝缘进行测量,摇表转速每分钟120转,读数在0.5以上就能用,如小于0.5绝缘损坏。

五 把绕组首或尾相接接上L,E接外壳摇绝缘电阻在0.5以上就是好的。