电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 53959|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

旋转开关接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-11 21:24:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋转开关实质上也是一种刀开关,只不过一般刀开关的操作手柄是在垂直于安装面的平面内,向上或向下转动的,而旋转开关的操作手柄,则在平行于其安装面的平面内,向左和向右转动而已。它可用来作接通或分断电路,换接电源或负载、测量三相电压、控制小型电动机的正反转之用。
转换开关有许多系列,这里只介绍全国统一设计的产品HZ10系列。它具有寿命长,使用可靠,结构简单等优点,适用于交流50赫兹、380伏、直流220伏及以下的电源引入,
旋转开关接线图
5千瓦以下小容量电动机的直接启动、电动机的正、反转控制及机床照明控制电路中,但每小时的转换次数不宜超过15~20次。
HZ10-10/3型转换开关外形、内部结构如右图所示。它是由多节触头组成,故又称为组合开关。
HZ10系列转换开关是根据电源种类、电压等级,所需触头数、电动机的容量进行选用的。开关的额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍。
旋转开关接线图
旋转开关接线图
旋转开关接线图
HZ10系列转换开关型号的含义如下图所示:
旋转开关接线图
安装、使用旋转开关的时候应注意下列事项:


  • 安装旋转开关时应使手柄保持水平旋转位置为宜;
  • 旋转开关接线图
  • 由于旋转开关的通断能力较低,故不能用来分断故障电流。用过电动机正反转控制时,不许再电动机完全停止转动后才允许反向接通;
  • 当负载的功率因素较低时,旋转开关的容量应降低使用,否则影响开关寿命;若负载的功率因素小于0.5时,由于熄弧困难,不宜采用HZ旋转开关;
  • 旋转开关的接线方式很多,需要更具实际需要正确选用相应规格的产品。其本身不带过载和短路保护,若电路要求有上述保护时,则应同时另外装设;
  • 操作不宜过于平凡,通常每小时不应超过300次。否则触头机械磨损过快,容易使金属粉末残留在触头间隙中造成绝缘不良。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-12 06:30:38 来自手机 | 只看该作者
以前一直弄不懂这个开关,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-12 10:13:14 | 只看该作者
组合开关有点麻烦,要是一不小心把线接错了,那就不是好事了,所以每次折线时都要记一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-12 19:48:35 | 只看该作者
非常好的资料,有图有真相

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 09:00

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表