    选择绝缘电阻表时,其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作绝缘电压相适应,测量范围也要与被测设备或线路的绝缘电阻的范围相吻合。具体可参照表进行选择。
        绝缘电阻表的额定电压和量程选择
    被测对象
设备的额定
电压(V)
绝缘电阻表的
额定电压(V)
绝缘电阻表的
量程(MΩ)
普通线圈的绝缘电阻
500以下
    500
    0~200
变压器和电动机绕组的绝
缘电阻
500以上
1000~2500
    0~200
发动机绕组的绝缘电阻
500以下
    1000
    0~200
低压电气设备的绝缘电阻
500以下
500~1000
    0~200
高压电气设备的绝缘电阻
500以上
    2500
    0~2000
绝缘子、高压电缆、隔离
开关
-
2500~5000
    0~2000