电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5607|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

测量时如何正确使用绝缘电阻表

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-18 15:08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量时,应先清洁电气设备表面,以免由于接触电阻大而引起测量结果不准。然后按图1或图2或图3接好线后,按顺时针方向摇动手柄,速度由慢到快,并稳定在120r/min(允许有±20%的变化,最多不应超过25%)。通常要摇动1min后,待指针稳定下来再读数。在测量电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压必须大于绝缘电阻表发出的电压值,且先持续摇动一段时间,让绝缘电阻表对电容器充分充电,待指针稳定后再读数。若测量中发现指针指零,说明电容器已被击穿,应立即停止摇动手柄。测完电容后,应先取下绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。测量过程中不要用手触摸被测物及绝缘电阻表接线柱,以防触电。
测量时如何正确使用绝缘电阻表
1 绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线
测量时如何正确使用绝缘电阻表
2 绝缘电阻表测电动机绝缘电阻的接线
测量时如何正确使用绝缘电阻表
3 绝缘电阻表测电缆绝缘电阻的接线

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-19 10:45:30 | 只看该作者
路过了解了,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-19 14:25:20 | 只看该作者
不错,学习了如何测绝缘电阻~

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-20 13:42:05 | 只看该作者
图3再讲清楚的就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报