一台伟创AC60型75kW变频器,上电后报LU故障,检查输入缺相检测、充电接触器状态检测和直流电压检测等相关电路,均未发现异常。
此时面板操作失灵,无法执行参数初始化操作。想到可能是存储器数据异常所致。将事先存储的数据下载至故障机存储器芯片(93C66A)中,上电,显示操作正常,故障排除。
变频器越来越多的故障表现,都与存储器芯片内部数据相关,如误报过、欠压或表现怪异(如无法执行启动操作)等,将存储器芯片内部数据刷新,也许是较快的有效的方法。
附伟创AC60-75kW(两种版本的)-93C66A芯片数据包。
变频器储存器数据.rar
(1.49 KB, 下载次数: 0)
本文转载自:工控博客 原作者:咸庆信
|
|