微信用户求助:如何用万用表区分PNP传感器和NPN型传感器?
首先要知道PNP类型的传感器输出是24V的NPN类型的是输出0V,所以用万用表共阴共阳测电压就能测出是哪种类型的了,例如万用表的一端接阴测出有电压那传感器就是PNP类型的,如果万用表一端接阳测出有电压那就是NPN类型的。
想用万用表区分是PNP还是NPN其实很简单,只要理解传感器三极管输出的原理就可以了。通常情况下,三极管输出信号的传感器有三种,即PNP、NPN和push-pull推挽输出。分析方法如下:
  • PNP信号采集的时候接的的信号线(output)与电源负(0V)之间的电压,所以把万用表打到直流电压档,传感器上电,电压表正负表笔接到传感器信号线与0V之间,这时候操作传感器使其产生动作信号,这时候观察万用表电压变化,如果在传感器动作前后电压发生明显改变,则此传感器是PNP类型的,反之则不是。(自己画的图比较粗燥,各位见谅哈)
  • NPN信号采集的时候接的的信号线(output)与电源正(+Vs)之间的电压,所以把万用表打到直流电压档,传感器上电,电压表正负表笔接到传感器信号线与电源正之间,这时候操作传感器使其产生动作信号,这时候观察万用表电压变化,如果在传感器动作前后电压发生明显改变,则此传感器是NPN类型的,反之则不是。
  • push-pull推挽输出,如果按如上方法把万用表表笔接到电源正与信号之间、电源负与信号之间均有明显的电压变化,则此传感器输出号形式为push-pull输出。