微信用户求助:按钮开关的常开和常闭怎样接线
在按钮不按时用万用表测量,通、按下按钮不通的就是常闭点,不通、按下按钮通的就是常开点。
按钮开关常开常闭因为有的场合需要用常开接点,有的场合需要用常闭接点,比如启动按钮要用常开,停止按钮要用常闭,为了能够通用,按钮开关通常配有常开和常闭各2个触头(构成一常开触头,一常闭触点),它和我们的照明面板开关,区别是,按钮一松手接点就回复没有按下时的状态(也有可以保持的按钮)。按钮不起保护作用。
   照明面板开关是断路器,起过负荷保护、短路保护作用,合上后,如没有故障情况,一直保持闭合状态,除非人将它拉开。
按钮开关采用常闭的原因:
1.从动作时间上来说
常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危险需要急停时,尤为重要。
这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。在这么短的时间内,你使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。
2.从按钮机构上来说
急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
3.从其控制线路上来说
不用多说,急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。
这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-20 19:49:32 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-20 21:09:02 | 只看该作者
从闭到开非常容易,但从开到闭就没那么容易了,比如触点氧化,紧急停车时,却发现无法接通。

回复 支持 反对

使用道具 举报