低压 断路器,原称空气断路器,是低压配电网中的主要电器开关之一,它不仅可以接通和分断正常负载电流、 电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。 主要用在不频繁操作的低压 配电柜(箱)中作为 电源开关使用,并对线路、 电气设备及电动机等进行保护,当它们发生严重过电流、过载、短路、断相、漏电等故障时,能自动切断电源,起到保护作用,应用十分广泛。 低压断路器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行 元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多。下面小编为大家介绍几个常见的低压断路器故障及检修分析。 一、低压断路器不能合闸 这种故障发生的原因有欠压脱扣器无电压或者是线圈损坏,反作用力弹簧力过大,或者机构不能复位再扣等。修复的方法是检查调换电源电压,更换线圈或重新调整弹簧,对于机构不能复位再扣的情况,应调整再扣接触面到规定值。 二、低压断路器温升过高 其原因是触头压力过分降低,此时可调整触头压力或更换弹簧。该故障有时也可能是由触头表面磨损严重或者是严重接触不良造成的,此时应更换新的断路器。若温升过高,则是因为两个导电零件的连接螺钉松动,则应将其重新拧紧。 三、断路器不能正常分断 当发生电流已达整定值,而断路器不能正常分断的故障时,应检查一下热脱扣器的双金属片是否损坏,如损坏则应更换。然后检查电磁脱扣器的衔铁与铁芯距离是否过大或线圈是否损坏,进而调整衔铁与铁芯的距离或更换断路器。有时还会出现启动电动机时断路器立即分断的情况,这有可能是因为过电流脱扣器瞬动整定值太小,或由于运行中的振动等,造成整定值产生了变化。可以调整过电流脱扣器瞬时整定值至规定值。如为某些零件损坏,可更换脱扣器。 四、脱扣器出现噪声 当低压断路器的失压脱扣器出现噪声时,可观察铁芯表面有无锈蚀斑或油污,若有则应擦去。或观察短路环是否断裂,断裂的要更换衔铁及铁芯。再可以看看反力弹簧力是否太大,若太大应重新调整。 故障现象 | 产生原因 | 修理方法 | 手动操作断 路器不能闭合 | 1.电源电压太低 2.热脱扣的双金属片尚未冷 却复原 3.欠电压脱扣器无电压或线 圈损坏 4.储能弹簧变形,导致闭合 力减小 5.反作用弹簧力过大 | 1.检查线路并调高电源电压 2.待双金属片冷却后再合闸 3.检查线路,施加电压或调换 线圈 4.调换储能弹簧 5.重新调整弹簧反力 | 电动操作断 路器不能闭合 | 1.电源电压不符 2.电源容量不够 3.电磁铁拉杆行程不够 4.电动机操作定位开关变位 | 1.调换电源 2.增大操作电源容量 3.调整或调换拉杆 4.调整定位开关 | 电动机启动 时断路器立即 分断 | 1.过电流脱扣器瞬时整定值 太小 2.脱扣器某砦零件损坏 3.脱扣器反力弹簧断裂或 落下 | 1.调整瞬间整定值 2.调换脱扣器或损坏的零 部件 3.调换弹簧或重新装好弹簧 | 分励脱扣器 不能使断路器 分断 | 1.线圈短路 2.电源电压太低 | 1.调换线圈 2.检修线路调整电源电压 | 欠电压脱扣 器噪声大 | 1.反作用弹簧力太大 2.铁芯工作而有油污 3.短路环断裂 | 1.调整反作用弹簧 2.清除铁芯油污 3.调换铁芯 | 欠电压脱扣 器不能使断路 器分断 | 1.反力弹簧弹力变小 2.储能弹簧断裂或弹簧力 变小 3.机构生锈卡死 | 1.调整弹簧 2.调换或调整储能弹簧 3.清除锈污 |
|