要清楚这个问题,我们必须从漏电开关的原理说起。

漏电开关原理

随便从身边找一个漏电开关,我们都可以在上面找到漏电开关原理图。如下所示,这是一个2P的漏电开关。

农村家里没有地线漏电保护器跳闸吗?从漏电开关的原理说起

从原理图可以看出,漏电开关出线端子2、4都是从一个椭圆的环里穿过来的,这个椭圆的环表示零序互感器。椭圆环的左侧连了一个小方块,这个小方块表示电子放大器,它用来放大零序互感器电流信号。在小方块的左侧还有一个大一点的小方块,这个大一点的小方块表示脱扣器,我们可以简单看成是一个电磁铁,它用来驱动开关跳闸。

工作原理:假设该漏电开关后面接了一个照明灯。如下图所示

农村家里没有地线漏电保护器跳闸吗?从漏电开关的原理说起

当漏电开关后端的灯和线路正常时,火线L和中性线N电流电流大小相等、方向相反,产生的磁场完全抵消。此时零序互感器无法产生感应电流,脱扣器无法工作。

一旦漏电开关后端的灯或线路绝缘损坏,并且形成漏电回路时。由于有一部分漏电电流流入了大地,那么火线L和中性线N的电流大小就会不相等。它们产生的磁场无法完全抵消,零序互感器就会感应出电流,这个电流大小刚好等于漏电电流。

如果零序互感器的感应电流大于漏电动作电流,脱扣器就会驱动开关跳闸从而断电。简单地说,在本电路中,漏电开关就是依靠零序互感器检测零火线电流大小是否相等来判断是否发生漏电

知道这个以后,我们再来理解本题就简单多了。

我们来思考一下,假设漏电开关后面的灯破皮了,那么灯的外壳会带电。但是因为灯外壳没有接地线,并且灯悬挂在空中没有和大地接触,所以不会形成漏电电流。由于通过漏电开关的零火线电流大小依然相等,所以漏电开关不会跳闸。

此时,如果人不小心摸到,就可能会发生触电。但是一旦人发生触电,就会有电流通过人体流入大地,此时漏电开关的零火线 电流大小就会不相等,开关就会跳闸断电。

本题总结

从原理分析来看,农村家里就算没有地线,设备或线路绝缘损坏时,漏电开关不一定会跳闸(因为绝缘损坏不一定有电流流入大地)。但是人一旦触电,漏电开关一样会跳闸,所以能起到一定的保护作用。

但这并不意味这地线没有什么作用。如果有地线,不管人摸不摸到,设备绝缘一旦损坏,漏电开关都会跳闸。还有如果漏电开关坏掉,因为有地线,会大大降低设备外壳电压,降低漏电危险性。