♥工作原理这里就省略了,这里主要说一声说这种结构电路的调试:电路图如下图所示。

三相异步电动机自耦合变压器启动电路的调试及故障排除

▲断开主回路断路器QF,接通控制回路断路器QF ,调试控制电路将KT延时时间设定好。

起动:按起动按钮SB ,若交流接触器KM,和时间继电器KT线圈能吸合动作且KM,能自锁,说明起动回路正常。再观察配电箱内时间继电器KT的延时动作情况,若KT能延时并切断交流接触器KM,线圈回路电源,然后将交流接触器KM,线圈回路接通,最终KM,线圈得电吸合并自锁,KM,常闭触点断开并将时间继电器KT线圈回路切断。以上电气元件动作情况表明,从起动至运转的整个控制方式符合设计要求。最后按下停止按钮SB ,交流接触器KM,线圈断电释放,至此整个控制电路调试完毕。

▲带负载调试主回路时,将负载接上并合上主回路断路器QF。按下起动按钮SB, ,交流接触器KM,和时间继电器KT线圈得电吸合,电动机串自耦变压器进行起动,此时观察电动机的起动过程并确定从起动至全压运转所需的时间;经KT一段延时后,交流接触器KM,线圈断电释放,切除自耦变压器;然后接通交流接触器KM,线圈回路电源,电动机得电由起动自动转换为全压运转状态。需注意的是:

(1)电动机从起动至全压运转两种状态的运转方向一致。

(2)起动所需的准确时间。

(3)热继电器的过载保护设定值,可根据电动机实际全压运转后的测试电流加以调整。

▲常见故障及排除方法

(1)起动时一直为降压状态,无法转换为正常运转。由配电箱内电气元件动作情况可知,时间继电器KT未工作。从原理图中可以分析出,当起动时按下起动按钮SB,降压交流接触器KM,和时间继电器KT线圈均得电吸合且KM,辅助常开触点闭合自锁,KM,主触点闭合,电动机接入自耦变压器进行降压起动;但由于时间继电器KT线圈不工作,KT无法切断KM,线圈回路电源,也就是无法使自耦变压器TM退出起动,一直处于起动状态;同时KT也无法接通KM,线圈回路电源,也就是说,电动机无法进入全压运转,所以,电动机只能处于长时间起动而无法全压运转。检查时间继电器KT线圈是否损坏;检查串联在时间继电器KT线圈回路中的常闭触点是否断路,更换上述故障器件即可。

(2)按起动按钮SB, ,电动机起动过程正常,但起动完毕无法进入全压运转。从电路原理图中可以分析出,当按下起动按钮SB2后,交流接触器KM,和时间继电器KT线圈均得电工作,KM,主触点闭合,电动机通过自耦变压器降压起动;经KT延时后, KT延时断开的常闭触点断开,切断了KM,线圈(知足常乐于湖上海)回路电源,KM线圈断电释放, KM,三相主触点断开,切断了自耦变压器回路电源,使电动机起动完毕,但由于KM,不工作,所以出现上述现象。其故障原因为:KT延时闭合的常开触点损坏;KM2线圈断路;KM,串联在KM2线圈回路中的常闭触点损坏,如下图所示。

三相异步电动机自耦合变压器启动电路的调试及故障排除

若电动机降压起动完毕后能瞬间全压运转一下又停止,则故障为自锁触点KM2损坏所致。

万用表检查上述各器件,找出故障器件,更换即可。