微信用户求助:380伏电缆相间绝缘电阻低,相对地绝缘电阻合格是什么原因?
我说几点非专业的可能性,因为你没有明确说明电缆1根3芯的,还是3根单独的?,也没有说明你这段电缆是铺设还未使用的,还是已经使用了很久的!
1,如果是一根3芯的电缆,用摇表打绝缘相间电阻低,这里的低,就认为是不合格吧(忘记是多少MΩ了,呵呵),那么可能你的电缆在铺设的时候扭曲造成了绝缘层损伤,后长期被导体通电产生的热量炙烤,加速了绝缘层的破坏造成了相间绝缘!或者是这段的外层绝缘皮开裂,造成这一段浸入了雨水等,也可能对绝缘阻值有影响!
2,如果是一根3芯的已经用了很长时间,那么可能在使用时,有长时间就的过流使用,导致较大的温升,造成了电缆的绝缘层被炙烤变形,在金属电缆的刚性作用下,2芯电缆相互靠近,把绝缘层摊薄了,这样也会影响到绝缘的阻值!
3,电缆铺设的场地不合理,铺设在可能有高温产生的地方,比如锅炉的炉渣堆放地,这里的高温也同样会使得电缆的绝缘层被摊薄!
4,如果你打绝缘的时候,相间的那些变压器,或者其他一些电气元件,没有完全分断掉,也会对绝缘的阻值有影响!
5,也可能是电缆在铺设的牵拉铺设时,在某一个地方外部绝缘和内部绝缘层都有不同程度的划伤割裂,也会造成阻值不合格,而且你也没有说是多大的电缆,小电缆长距离牵拉可能会存在我说的这种情况!
仅供参考!