怎么让家里漏电保护器跳闸?漏电保护器的作用原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-29 12:26:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器的作用是检测电路是否存在漏电,和通过的电流大小无关。
但多数漏电保护器都和空气开关组合在一起,无论短路还是过流和漏电,都会跳闸。
如果要单纯检测漏电保护器工作是否正常,最简单的办法就是按一下漏电保护器上的检测按钮,即可作出跳闸动作。因为漏保部分都有一块电路板,结构较为复杂,故障率会相对高一些。而这部分又关系人的生命安全,所以都标有“每月按动一次”的字样,便于及时发现问题,确保关键时刻能救命。
当然也可用人为制造漏电的方式来让漏保跳闸。实际上漏保检测的不是漏电而是零线和火线电流是否相等。当漏电时一部分电流没有正常回流,而是通过地线。这就导致零、火电流失衡引起跳闸。
怎么让家里漏电保护器跳闸?漏电保护器的作用原理

知道这一原理就可用以下两种方法来实现跳闸:一是用一个5~8K的小电阻搭在火线和地线之间,这时火线就会有220v/6000Ω=37mA电流入地,而零线没有电流,漏保即可跳闸。
另一种方式是把一个电器接到漏保输出端让它正常工作,然后用一根导线连接零线和地线,也应该出现跳闸。
但这两种方法都有一定的危险性,对电器不熟悉的人最好不要试,按一下检测按钮就可以了。