    电流互感器的工作原理和电压互感器基本一样,都是应用了电磁感应原理。但其不同点是:电力变压器、电压互感器,其接线一次绕组是并接在电源上,而电流互感器接线一次绕组是串接在电源上。电流互感器与普通变压器在原理上相比较,具有以下不同点。
    ①电流互感器的一次绕组的匝数很少,是串接在电路中,所以一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,和二次电流大小无关。电力变压器则相反,一次电流的大小是随二次负荷电流的变化而变化。
    ②电流互感器二次绕组所接仪表和仪器的阻抗很小,故在正常情况下接近于短路状态下运行,而电力变压器的二次绕组即低压侧是不允许短路运行的,一旦短路就会烧坏电力变压器。电流互感器短路是不会发生问题,相反开路时就会产生高压烧坏仪表、仪器,如人员碰触时就会造成人身触电事故。
    ③电流互感器二次开路时会产生高压的原因是:正常时,一次绕组电流产生的磁通大部分被二次电流所平衡。如果二次绕组开路,一次电流就会将全部用来励磁,致使铁芯饱和,铁芯发热并且感应出高压电压,所以二次绕组是不允许开路的,电力变压器就不会存在上述问题。