95平方线用多大开关

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-20 09:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。
根据断路器的配线要求,断路器的额定电流最好不要超过315A。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-20 10:53:31 | 只看该作者
95平正品国标最大电流25庋时243安培.开关选约300A空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-20 20:55:37 | 只看该作者
同意2楼的意见            

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-21 09:14:20 | 只看该作者
怎么算出是243A呀  求解释

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-22 21:17:03 | 只看该作者
按照手册,即使是YJV22 直埋敷设,电流最大也只有292A,此时线芯温度为90度。看看负载和变压器大小,建议选用250A断路器,以免过载损坏。