三相电力变压器阻抗电压是怎么测出来的?
★三相电力变压器是专业级检测维修人员在变压器检测室内用专业检测设备进行的。
这种检测设备可以自动记录变压器参数。
变压器有一个重要参数阻抗电压,也称为短路阻抗或者说是短路电压。
“阻抗电压”它是将变压器二次侧短路(低压侧),在一次侧施加电压(高压侧),当二次侧流过额定电流时,施加在一次次的电压与一次额定电压的比值,通常用百分数表示。通常变压器铭牌上表示的短路电压Ud,就是短路电压Ude与试验时加压的那个绕组的额定电压Ue的百分比的表示的,即Ud(%)=Ude/Ue×100。
变压器的阻抗是根据欧姆定律,由短路试验数据算出的,即Z=Ude/Ie
式中Ie……施加电压的那个绕组的额定电流。
通常阻抗值也用百分值来表示,其表达式为
Zd(%)=Zde/Ze×100
式中Zde=Ude/Id=Ude/Ie(试验中规定短路电流Id与额定Ie电流相等)
Ze=Ue/Ie
将它们代入上式得出
Zd(%)=ZdeZe×100=Ude/Ie/Ue/Ie×100=Ude/Ue×100
由上式可以看出Zd(%)=Ude(%),即短路阻抗和短路电压百分数是相同的,它们两个值是通用的。
短路阻抗对二次侧短路电流的大小有着决定作用,阻抗越小,短路电流越大;它的大小对保护定值计算,变压器并列运行,变压器制造价格以及运行中的压强有直接影响。
★当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。
当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
|
|