理论上, 工频就是标准正弦波,且只有基波,没有谐波。
变频器的输出是高频方波叠加而成的类正弦波,含有大量的高频谐波。
这二者有本质区别。工频50赫兹是比较纯粹的信号,就一个基波,没有谐波的。变频器输出的50赫兹其实是假的50赫兹,只是包络线看起来是50赫兹,如果用示波器拉开来看,你会发现包络线内部有高频信号的。
工频50Hz是比较干净的正弦波,
变频50Hz是可以等效正弦波的一系列幅值相同脉宽不同的PWM波,而且在整流逆变过程中产生了大量高次谐波,对整个网络都造成了污染,如果不加以抑制和防护,则会影响通讯及其他设备的运行
防止变频器干扰,一是要通过滤波器等装置抑制谐波,减小攻击,二是遵守EMC规则,要做好接地,布线方面通常要按照较短路径、单独穿管、分开布线、保持距离等规则进行,增强防守。
|
|