理论上, 工频就是标准正弦波,且只有基波,没有谐波。
变频器的输出是高频方波叠加而成的类正弦波,含有大量的高频谐波。
这二者有本质区别。工频50赫兹是比较纯粹的信号,就一个基波,没有谐波的。变频器输出的50赫兹其实是假的50赫兹,只是包络线看起来是50赫兹,如果用示波器拉开来看,你会发现包络线内部有高频信号的。
工频50Hz是比较干净的正弦波,
变频50Hz是可以等效正弦波的一系列幅值相同脉宽不同的PWM波,而且在整流逆变过程中产生了大量高次谐波,对整个网络都造成了污染,如果不加以抑制和防护,则会影响通讯及其他设备的运行
防止变频器干扰,一是要通过滤波器等装置抑制谐波,减小攻击,二是遵守EMC规则,要做好接地,布线方面通常要按照较短路径、单独穿管、分开布线、保持距离等规则进行,增强防守。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:28:20 | 只看该作者
有变频器控制的系统,就存在谐波的传导与辐射干扰。这是众所周知的常识。但因变频器工作所产生的谐波干扰,完全可以通过EMC防护,将其抑制在一个安全的范围里。西门子的变频器手册,就给出了很多安装布线的推荐方法。完全可以参照执行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:28:41 | 只看该作者
第1规范布线,强电与弱电分开,无法分开的对弱电电缆加穿钢管屏蔽信号。钢管按接地规范接地。
第2可以对关键信号如编码器线加装磁环对高频信号进行过滤。
第3检查编码器线是否按照规范接地(一般可以采用单端接地,或者双端接地,与浮地三种方法)
第4通过以上方法干扰依然存在。就只能从变频器上面进行处理了。
如果变频器数量很多。你必须判断变频器的干扰是传导干扰,还是辐射干扰,针对具体的干扰采用对应的方法。
一般变频器是不建议长时间工作在50HZ这个工作频率上的。

回复 支持 反对

使用道具 举报